Witaj gościu!
Zarejestruj się bądź zaloguj i odblokuj dostęp do wszystkich działów forum

Analiza wydruku serwisu klimatyzacji


lukasik231984
Zarejestrowani

op
Nie znam się na układzie klimatyzacji,  dla tego chcę zapytać specjalistów z danej tematyki. Dziś byłem na uzupełnieniu czynnika w układzie klimatyzacji. Dostałem wydruk i tu moje pytanie czy wszystko jest dobrze na wydruku . Opis z wydruku: Próżnia w układzie A/C  min. 30, mB 0, min. 4, mB 171. Olej 5g. Wprowadzenie UV 5g. Ilość czynnika 500g. Z góry dziękuję za analizę. Pozdrawiam. 

Odpowiedz
rafal18031988
Zarejestrowani

Tak na 1 rzut oka to masz nieszczelność. Po 4 minutach już nie było próżni, lub po 24. Dali kontrast który jest widoczny w świetle UV aby zlokalizować wyciek. + Olej po 5gram. Poprawcie jak się pomyliłem

Odpowiedz
kotleto
Zarejestrowani

Daj zdjęcie tego wydruku

Wysłane z mojego fona

Odpowiedz
lukasik231984
Zarejestrowani

op
(09-08-2023, 19:22)kotleto napisał(a): Daj zdjęcie tego wydruku

Wysłane z mojego fona

Nie mogę dodać zdjęć,  nie widzę ikony załącznika.

Dobra jest wydruk

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-08-2023, 20:59 przez lukasik231984.)

Odpowiedz
kotleto
Zarejestrowani

Nic nie ma, spróbuj przez hosting lub TT

Wysłane z mojego fona

Odpowiedz
lukasik231984
Zarejestrowani

op Wydruk

Odpowiedz
twilk7
Zarejestrowani

Jest OK. Po 4 minutach, masz zapewne wartość ujemną, czyli podciśnienie, czyli próżnię. Inaczej automat, a w takim trybie był robiony serwis, nie pozwoli napełnić układu.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Odpowiedz
lukasik231984
Zarejestrowani

op
(09-08-2023, 21:03)twilk7 napisał(a): Jest OK. Po 4 minutach, masz zapewne wartość ujemną, czyli podciśnienie, czyli próżnię. Inaczej automat, a w takim trybie był robiony serwis, nie pozwoli napełnić układu.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Załączone pliki

Miniatury
   

Odpowiedz
scrabi
Zarejestrowani

wprowadzono 500G czyli miałes pusty, albo prawie pusty układ...klima Ci działała wcześniej?

 Zawsze do przodu, nigdy do tyłu. Biggrin 
Dostępne Ramki, wlepy i kubki z VI Zlotu, ........Oraz inne Gadżety....
Odpowiedz
twilk7
Zarejestrowani

Odzyskano 169g czyli nie był pusty. Brakowało 331g. Może być niewielka nieszczelność, której próżnią i testem szczelności stacji, nie wykryjesz.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2023, 08:01 przez twilk7.)

Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek:

3 gości