Witaj gościu!
Zarejestruj się bądź zaloguj i odblokuj dostęp do wszystkich działów forum

Klimatyzacja


ski78
Zarejestrowani

W tym modelu osuszacz jest razem ze skraplaczem. Sprężarka bez sprzęgła elektromagnetycznego. Sprężarka chodzi bez przerwy przy uruchomionym silniku. Mocą chłodzenia steruje zawór. Ciśnienie powstaje gdy gaz ma podwyższoną temperaturę i nie może się skroplić. Wtedy czujnik dla bezpieczeństwa wyłącza system. Tak to rozumiem. Po wymianie skraplacza klimatyzacja działała bez zarzutu. 

[Obrazek: schemat-kompresora-nowy-1024x660.jpg]

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2018, 14:05 przez ski78.)

Odpowiedz
ski78
Zarejestrowani

Przyczyną usterki był niesprawny czujnik parownika. Komputer nie pokazał błędu. Dopiero po przemierzeniu miernikiem wykazał niesprawność. Wymiana na inny uruchomiła klimatyzację.

Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek:

3 gości